abc-6636639 发表于 2021-7-2 17:45

62368-1 电源适配器输出负极接地

AC inlet 的适配器, inlet的地pin通过飞线跟输出负极接在一起了。在考核距离时,是否当做功能接地去判定? 如果这样,那么inlet的L/N 跟地要保持加强绝缘?飞线要加套管 跟初级保持加强绝缘?

rocknan 发表于 2021-7-12 12:51

基本絕緣

wwx882555 发表于 2021-7-12 14:10


基本絕緣

浪子边城 发表于 2021-7-24 22:38

要看地线是否符合线径要求或通过接地阻抗测试,如果不能满足则应当成功能接地,需要满足加强绝缘。

zouyx0755 发表于 2021-12-9 12:30

:):):):):)

Berryang 发表于 2021-12-10 08:39

这根飞线 应不是PE,需要附加绝缘或加强绝缘。