耐压测试中的闪络现象如何理解?
耐压测试判断结果中提到击穿和闪络,击穿判断依据耐压测试仪是否报警,那么问题来了,一闪络现象耐压测试仪会报警吗?二 闪络的现象是怎样的?三玉米灯打高压时出现兹兹的电流声和灯珠会暗亮,但是耐压测试仪没全程没报警,请问这个测试算通过吗,这种现象算闪络吗? 新秀新手 发表于 2021-4-25 09:35拉弧? 没能理解到现象能详细点描述吗
拉弧:电压超过空气的耐受力使空气电离变成导体也就是产生电弧 电弧一般会绕过绝缘体沿着绝缘体的表面产生 因而会对绝缘体产生损坏 如电弧的高温会使绝缘体融化或碎裂。辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生 拉弧。
电弧:电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E = U/d)。当电场强度超过3×10^6V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。 MEIRENHUIDAMA 闪络,就是拉弧,锡箔纸没包紧时很容易产生。
灯具耐压标准在潮态下的断开电流是100mA,生产制造期间是5mA.
你做测试的时候电流阀值设置多少呢? 耐压仪没报警的话可以结果判定为合格,但是告诉厂家注意改进下产品结构 iamcjq 发表于 2021-4-25 09:17
耐压仪没报警的话可以结果判定为合格,但是告诉厂家注意改进下产品结构
出现闪络,耐压仪会报警? 727019848 发表于 2021-4-24 22:08
闪络,就是拉弧,锡箔纸没包紧时很容易产生。
灯具耐压标准在潮态下的断开电流是100mA,生产制造期间是5mA. ...
拉弧? 没能理解到现象能详细点描述吗 某国家灯具检测中心跟我说,只要不报警,有闪络都算OK tuzhenx 发表于 2021-5-26 14:53
某国家灯具检测中心跟我说,只要不报警,有闪络都算OK
但是这样的话标准提到的怎么去解释 新秀新手 发表于 2021-5-30 23:57
但是这样的话标准提到的怎么去解释
真正的闪络(也就是标准中说的闪络)会带来明显的电势降,或者说如果是闪络,漏电流一般都会超过100的。漏电流超过100,那就报警了,其实还是要看仪器是否报警