緣定三生 发表于 2020-7-28 15:00

功能性绝缘问题

电气指示灯的灯线之间应该算功能性绝缘,判断合格的依据只能打耐压嘛,打多少,另外我举个例子,两个灯线裸露在外,中间用塑料片隔开,如何计算电气间隙,又或者这种情况就应该打耐压看是否能击穿。

lds08080808 发表于 2020-7-28 16:51

判断合格的依据只能打耐压,这个依据是?
电气间隙是指空间最短距离

緣定三生 发表于 2020-7-31 17:04

lds08080808 发表于 2020-7-28 16:51
判断合格的依据只能打耐压,这个依据是?
电气间隙是指空间最短距离

我那句是问句呀,我目前只会打耐压去判断,我想知道有没有别的办法

yonghua000371 发表于 2020-8-1 10:33

IEC 60335中对功能绝缘有要求,可以参考一下60335

緣定三生 发表于 2020-8-3 09:30

yonghua000371 发表于 2020-8-1 10:33
IEC 60335中对功能绝缘有要求,可以参考一下60335

60335我也熟,总结就一句哈,安全就好,如果安全,电气间隙也可以不用考虑

ywf888 发表于 2020-9-1 08:36

做短路试验
页: [1]