JUMIN 发表于 2020-4-27 21:43

地线是否可以跟L或N线捆绑在一起?

地线是否可以跟L或N线捆绑在一起?请列出条款。

ylgc123 发表于 2020-4-28 07:47

JUMIN 发表于 2020-4-27 22:08
有些工程师是捆绑在一起就不符合CL27.3的要求。。。。

那是你问题没写清楚,如果捆绑之后影响了27.3当然不行。

junesonlau 发表于 2020-4-28 15:24

可以捆在一起,但是必须符合27.3地线后绷紧的原则才行:lol

安工 发表于 2020-4-27 21:48

你这问题,带接地线的3芯电源线不是捆绑在一起吗?如果不能,电源线怎么做出来?

JUMIN 发表于 2020-4-27 22:08

安工 发表于 2020-4-27 21:48
你这问题,带接地线的3芯电源线不是捆绑在一起吗?如果不能,电源线怎么做出来?

有些工程师是捆绑在一起就不符合CL27.3的要求。。。。

yearl 发表于 2020-4-28 09:27

地线为什么不可以跟L或N线捆绑在一起?请列出条款。
不见到实物,有时真不知道如何回答。很多时候提问者有意或无意忽略了问题的关键。简单回答就会出错。
我公司下属几个工厂,在外地。
一次,工厂检验员电话问我关于接地线的固定问题。一番语言描述和了解之后判了不合格。
一般情况下研发会找我理论,问题可能就不会搞大,也怪我没有主动与研发沟通。
开会时研发直接在会上提出判错了,差点耽误了排产,大领导说我们不懂标准,瞎判。
进一步了解才知道,工厂检验员问的那条接地线不是保护接地线!
这次这个问题也是一样,不进一步了解的话又是错判。问题中没有说出重点。
当然,既然来问,提问的人可能不知道重点在哪里。这种情况要小心。




JUMIN 发表于 2020-4-29 09:10

yearl 发表于 2020-4-28 09:27
地线为什么不可以跟L或N线捆绑在一起?请列出条款。
不见到实物,有时真不知道如何回答。很多时候提问者有 ...

深刻教训 感谢分享

hyh 发表于 2020-4-29 11:52

yearl 发表于 2020-4-28 09:27
地线为什么不可以跟L或N线捆绑在一起?请列出条款。
不见到实物,有时真不知道如何回答。很多时候提问者有 ...

问问题,不能拍图片么,这些怎能靠几句语言去判断呢!

yearl 发表于 2020-4-29 15:28

hyh 发表于 2020-4-29 11:52
问问题,不能拍图片么,这些怎能靠几句语言去判断呢!

对,问得好!有当领导的潜质。
好多问题,通过后视镜来看,都是多说一句话,多看一眼或者多动一下手就可以避免的。
另外说过的几百句话、看过的几百眼、动过的几百手,因为没有出现问题而没有一点意义。大部分领导都是这样想的。
作为检验,只需要对有问题的地方进行检验,没有问题的不用去检验。否则就是浪费时间。
对于前面提到的问题,只要知道那条接地线不是保护接地线,不必按保护接地去要求就可以了。
页: [1] 2