ylgc123 发表于 2019-9-11 17:09

27.3对于载流导线绷紧根数的要求?

27.3    带电源软线的器具,其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,载流导线在接地导线之前先绷紧 。


对于载流导线根数有要求吗,L orN?还是L and N?


安工 发表于 2019-9-11 21:14

应该是两根都要。

281680153 发表于 2019-9-12 09:09

L and N

junesonlau 发表于 2019-9-16 11:01

载流说的应该是零火线

笔丹 发表于 2019-9-17 16:35

按照GB 4706.1-2005标准的第3.6.4 条款对带电部件的定义:
打算在正常使用时通电的导线或导电部件,按惯例包括中性导线,但不包括PEN导线。
注1:凡是符合8.1.4要求的易触及或不易触及部件都认为是非带电部件。
注2:PEN导线是指将保护导线和中性导线两种功能结合在一起的保护接地中性线。

由此判断N线是带电部件,所以应为L和N

页: [1]
查看完整版本: 27.3对于载流导线绷紧根数的要求?