哆啦爱梦 发表于 2018-8-30 10:05

GB7000.1中4.14.2的理解求助

对于GB7000.1中4.14.2关于软线的导体应力有些疑惑希望得到各位大神的帮助

4.14.2中描述每根软线的承重质量不能超过5Kg,针对灯串,这里有2个疑惑,

1.就是软线的承重是指整个灯串的中重量么?还是说是比如这个灯串每个灯珠上都有一个装饰件(例如小棉球)。假设整串灯重量为3Kg,小装饰件单个为15g,那么这里的承重质量是指3Kg还是15g?

2.关于单根软线的定义,如下图,此处承重的软线是否为4根,如果为4根,那么单根承重是不是1/4的质量(总重量或单个装饰件的重量)?

可能表述有点模糊,请见谅。


Nezof 发表于 2018-8-30 18:06

1. 整个,按最极端的评估
2. 4根平均

哆啦爱梦 发表于 2018-8-31 08:28

Nezof 发表于 2018-8-30 18:06
1. 整个,按最极端的评估
2. 4根平均

谢谢。
但是实际发现一般III类灯串不带装饰件和变压器2000头的都有差不多1.3kg,按4根软线,最低0.15mm2,单根算起来也有21.3N/mm2了,都已经超过15N/mm2的限值了。而且这还不算装饰件和变压器的重量,所以按照总质量来算是否有问题呢?

Nezof 发表于 2018-8-31 13:35

哆啦爱梦 发表于 2018-8-31 08:28
谢谢。
但是实际发现一般III类灯串不带装饰件和变压器2000头的都有差不多1.3kg,按4根软线,最低0.15mm2 ...

你的变压器吊着使用?

回到未来 发表于 2018-9-1 10:01

Nezof 发表于 2018-8-30 18:06
1. 整个,按最极端的评估
2. 4根平均

第2个问题,标准说的需要保证负载平均。看楼主的图,这点可能会有疑问。它有四根软线,但不一定是平均承重。

zhongwen_lee 发表于 2018-9-1 11:11

这个条款,不适用于你的产品,灯串的安装方式并不是悬吊式。

哆啦爱梦 发表于 2018-9-3 09:50

Nezof 发表于 2018-8-31 13:35
你的变压器吊着使用?

吊灯之类的很好理解它的安装方式,但是灯串安装方式怎么去定义确实有些不解,有可能是绑定在铁架上,也有可能是在两根杆子之间和电线一样安装,这种是否算是悬吊安装?

哆啦爱梦 发表于 2018-9-3 09:51

zhongwen_lee 发表于 2018-9-1 11:11
这个条款,不适用于你的产品,灯串的安装方式并不是悬吊式。

在两根杆子间像电线一样的安装不算是悬吊式么?
页: [1]
查看完整版本: GB7000.1中4.14.2的理解求助