呵呵,谢谢大家回复,既是安全隔离变压器,又要保护阻抗,这何必呢,这不要增加很多成本啊,哎,现在压价厉 ...
楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否则就不能达到安全隔离, 道理就是这样简单!
为什么楼主会说成"这何必呢"?
难道楼主测试过这产品除掉Y电容后可以过 EMC?????? H-RH 发表于 2018-6-15 22:11
楼主, 如果可以通过 EMC 的话, 根本没有设计者会加Y1电容吧? 当过不了 EMC, 要加电容就一定要用Y电容, 否 ...
不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊:L:L xray123 发表于 2018-6-16 15:21
不是两个电容起到保护阻抗作用么?又要起EMC作用,二者可以一样的么?到底起啥作用啊
电容连接输入/输出是由于 EMC 测试不通过(估计)而加上去的!
连接输入/输出而使用到两个Y电容是安全隔离之安规要求, 不是可以由设计者自行选择的!
以上两种要求皆要达到, 楼主认为还有什么选择? Y容放上去是有作用的,但在这里不是起保护阻抗的作用,一般开关变压器才会放Y电容,因为开关变压器通常是高频电路,Y电容放在这里是消除共模电流对输出的影响。(部分小功率的也可以不放,前提是EMC能过)
线性变压器(外观上看得话体积比较大)就不需要Y电容。
因为涉及到初次级之间,所以关联到安规标准上就涉及了保护阻抗的要求。 两个Y1是有点奢侈,不过应该也是无奈之举。各位大佬都说的很到位了。楼主不要纠结。
隔离是满足安规意义上的隔离,不仅仅是物理上的隔离。能满足安规要求就行,我们不是在讨论安规吗?哈
页:
1
[2]