迷儿 发表于 2017-10-2 02:07

NFPA问题请教

小弟是做电缆的,一直对NFPA70和NFPA79不太理解,特来请教。 问题1:NFPA70和79是什么关系,分别侧重点是什么?   问题2:UL758的AWM线材能不能适用于此两个标准?如果不能,那为什么呢? 谢谢各位

H-RH 发表于 2017-10-2 15:35

NFPA 70 National Electrical Code 美国国家电气法规
NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery 美国工业机械设备的电气标准

NFPA 70 是总例, 其中 Article 670 Industrial Machinery 包含了 definition, 及过载保护之导体之基本要求, 细则要参看 NFPA 79

为何说 "UL758的AWM线材能不能适用于此两个标准?"?
在美国, 线材如不根据 UL 758 (AWM), 还可以根据什么?




迷儿 发表于 2017-10-3 07:24

H-RH 发表于 2017-10-2 15:35
NFPA 70 National Electrical Code 美国国家电气法规
NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machin ...

NFPA70chapter 3的wiring methods and materials里面列出了多种场所的cable TYPE,比如AC、MV等,为何不引入AWM (UL758)型电器设备布线呢?这个问题也是我一个欧盟客户问得,我也一直解答不出来

H-RH 发表于 2017-10-3 08:50

AWM 是指 wire, 而 MV 是指 cable, 特别是指 Medium Voltage Cable 类。
页: [1]