独立式隔离驱动(有地线),安装在灯具内,接地灯具外壳不过,符合标准吗?
本帖最后由 2227417jack 于 2017-8-31 14:56 编辑独立式隔离驱动(有地线),安装在灯具内,接地灯具外壳不过,接驱动外壳才过。我认为这个接地测试不过,因为驱动是安装在灯体内部。接地测试按整体来测试。大家怎么认为呢? 灯具的可触及金属部件(防触电保护作用)接地不过肯定是不行的啊。 brent 发表于 2017-8-31 17:43
灯具的可触及金属部件(防触电保护作用)接地不过肯定是不行的啊。
认同,我认为就是虽然驱动是独立式 安全隔离的 但是驱动安装到灯具内,所以灯具也要接地的。