comet_hu
发表于 2017-5-13 17:25
电源的N和PE通吗?我们是使用隔离变压器(N和PE接在一起)
tdt_yaozhendong
发表于 2017-5-16 09:40
comet_hu 发表于 2017-5-13 17:25 static/image/common/back.gif
电源的N和PE通吗?我们是使用隔离变压器(N和PE接在一起)
谢谢!我已经发现是最近使用的电源不对,换了个电源就OK了,隔离变压器也已经在买了
cxw0000
发表于 2017-5-16 12:18
没有漏电流,那就检查下地线是不是重复了,电源线的地线有没有断开,电压是110%的工作电压吧,不过我觉得还是固纬的比较好用点,比这个操作简单,申请换一台吧,哈哈哈,不是打广告奥。。。
eley
发表于 2017-10-21 09:05
学习了,谢谢分享