659824382 发表于 2017-1-11 16:44

即热式电热水龙头接地问题

电热水龙头这种结构接地是否可行?需要回弹装置吗?欢迎大家热烈讨论:$

liscsupor 发表于 2017-1-11 18:32

要考虑IEC60335-1,先通后断(27.3条)、防锈(27.4条)、防松(28.4条)的要求。

jd_ren 发表于 2017-1-12 15:44

加个弹簧垫圈吧

Giuseppe 发表于 2017-1-16 09:12

必须要啊!

ylgc123 发表于 2017-1-16 11:15

需要的~

wangjb 发表于 2017-1-19 21:19

必须防松、防锈,加防松垫片