869377558 发表于 2016-12-22 17:12

26.8 连接固定布线的接线端子,,其位置应彼此靠近。

大家看,下图接线是否满足GB4706.1 26.8条要求,理由是?

332783568 发表于 2016-12-22 18:41

这是电气连接图。26.8考虑的是实物中的接线端子(包括接地端子)应彼此靠近

lrwn 发表于 2016-12-23 11:09

332783568 发表于 2016-12-22 18:41 static/image/common/back.gif
这是电气连接图。26.8考虑的是实物中的接线端子(包括接地端子)应彼此靠近

这个彼此靠近有没具体的数值呢

wanaut 发表于 2016-12-24 12:31

:lol你真逗,发个原理图来问端子相对位置,要拍接线部位的图片:)

rlandg 发表于 2016-12-25 21:30

I类设备,L和N满足功能结缘即可?