s330121237 发表于 2016-12-13 15:20

关于N线连续接地的要求

对于光伏储能设备,作为UPS设备,在市电、电池模式下,标准要求N线需要连续接地,但作为光伏逆变器而言,标准又要求在市电异常的时候,L/N要和电网断开,就导致了不能连续接地,现在是设计说在N线那加一个继电器接地用,这种设计不知道大家了解不?

xiaoxiong_wcw 发表于 2017-1-21 19:35

逆变输出L、N之间都是需要有两个继电器进行冗余控制的,在非储能逆变器中,这四个继电器的电气间隙和爬电距离需要满足在PV电压、过电压等级2的加强绝缘的设计;
当在储能系统中,N的一组继电器需要闭合,那么,就只能靠L上的两个继电器来满足加强绝缘的设计。

菜鸟先生 发表于 2022-6-26 11:23

xiaoxiong_wcw 发表于 2017-1-21 19:35
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

完了,听不懂

贾加加 发表于 2023-5-16 09:49

你好,前辈。我也想了解这个问题。为什么储能的逆变器需要N线连续接地呢。这个是出自哪个标准的呀?
页: [1]
查看完整版本: 关于N线连续接地的要求