冰雨 发表于 2008-4-12 10:05

引用第8楼cableyzf于2008-04-11 15:05发表的:
日规线中,H:HEAT-RESISTANCE代表耐热,一般为75℃; SH:SUPER-HEAT-RESISTANCE,代表耐热105℃。
HH这种类型的确没有见过,并且刚刚问了我们公司的日本电线技术顾问,他也说没有见过这个类型。
LZ印字中的‘タ ィ ネ ツ’,即为耐热的意思,一般超过75℃耐热等级,需要印上具体的耐热温度。比如即使LZ的HH是耐热105℃,一般的印字也为‘タ ィ ネ ツ105℃’
另外还有一个奇怪的地方,就是‘タ ィ ネ ツ’这个写法是错误的,应该是’タイネツ’,那个‘イ’不应该是小写‘ィ ’,日语中一个字母变成小写就完全成了另一个词了。
你对日标很熟悉哦!以后向你多多讨教。

ych0321 发表于 2008-4-12 10:31

我们公司生产这个HH的线时也就是用的105度的料
只是因为查不到这种料的标准
比如老化的条件
所以就没办法规范采购。

jeffhu888 发表于 2008-4-12 11:29

一个H代表绝缘是耐热性材料,两个H代表绝缘和外被都是耐热性材料。
这个在PSE证书的第二页都有写的。

cableyzf 发表于 2008-4-12 13:37

引用第11楼ych0321于2008-04-12 10:31发表的:
我们公司生产这个HH的线时也就是用的105度的料
只是因为查不到这种料的标准
比如老化的条件
所以就没办法规范采购。
日规的标准更新是非常缓慢的,一方面它要维持原有的标准,另一方面却不得不接受一些新的使用场合的限制。因此,它有很多新的规定是在正式的国家标准中看不到的,一般以某些大公司的自己规定的形式出现,但是却通用性很强,很广。
SH这个表示同样在正式的标准中没有,LZ在确定材料时可以制定双重合一标准。即在耐热条件方面参照UL耐热105的规定,但是其他方面比如老化前伸长率、强度、非移行等方面执行日本标准的方式对应

YPont 发表于 2008-4-12 16:01

现在有了

ych0321 发表于 2008-4-12 16:34

引用第14楼YPont于2008-04-12 16:01发表的:
现在有了

现在新标准有规定了吗?!
我看到JIS C3306 2003版里面没有啊!

如果你知道的话,可不可以跟大家分享一下呢?
先谢谢了!

ych0321 发表于 2008-4-12 16:39

引用第12楼jeffhu888于2008-04-12 11:29发表的:
一个H代表绝缘是耐热性材料,两个H代表绝缘和外被都是耐热性材料。
这个在PSE证书的第二页都有写的。

不会吧。
带一个H就代表耐热,绝缘和外被都应该用耐热性材料。
不然我们公司就亏了,因为我们绝缘护套都是用的一样的温度等级的料。

完了,我越来越糊涂了

jeffhu888 发表于 2008-12-1 23:02

引用第16楼ych0321于2008-04-12 16:39发表的:


不会吧。
带一个H就代表耐热,绝缘和外被都应该用耐热性材料。
不然我们公司就亏了,因为我们绝缘护套都是用的一样的温度等级的料。
.......
请仔细看我上面发的PSE证书,上面有详细的说明,英文看不懂的话,日文中的中文总能看懂吧?
上面第一个是HVCTFK的证书,第二个是HHVCTFK的证书。

sissi0621 发表于 2008-12-2 11:24

我申请过十几款日规电线,也还是第一次看到这样的型号。。一起学习下

yqshl 发表于 2008-12-5 00:00

我和日本的工程师确认过,日本的线型中HVCTF,HHVCTF,HVCTK,HHVCTK, HVCT, HHVCT,其中带一个H的是表示绝缘芯线用耐线材料, 两个HH表示绝缘和护套材料都是耐热材料做的.
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 日规线有HHVCTFK吗?