接触电流和配线系统问题请教。
看IEC60990,如果产品用在不同的配电系统里,测量网络还不一样。主要区别是隔离变压器次级的N端和受试设备的PE端是否相连。
但是这个接触电流和配电系统有关系吗?难道不同的配电系统测出来的接触电流结果会不一样?
也不知道我的问题是否描述清楚。。。。
在家电产品的第13章里,就没有说要基于什么配电系统来测这个接触电流。
但是灯具产品的附录G里,又有明说是基于星型TN/TT系统来测的。
搞不懂,配电系统对接触电流的结果测量会有影响吗? 本帖最后由 ylgc123 于 2016-11-14 08:58 编辑
家电产品测试的时候直接就把接地体统忽略了~~:D之前有讨论家电中的泄漏电流的话题~http://bbs.angui.org/thread-133764-2-1.html