讨论接地可靠性
外壳是金属,但是内外表面都喷油,接地螺丝与外壳是螺纹连接, 这种是不是可靠接地 引用第0楼liut于2007-06-22 12:47发表的 讨论接地可靠性 :外壳是金属,但是内外表面都喷油,接地螺丝与外壳是螺纹连接, 这种是不是可靠接地
有專門的接地螺絲, 上有牙 给个图看看 应该算是可靠接地 引用第0楼liut于2007-06-22 12:47发表的 讨论接地可靠性 :
外壳是金属,但是内外表面都喷油,接地螺丝与外壳是螺纹连接, 这种是不是可靠接地
可以是“可靠接地”。
需要注意的地方:
1、用30A的电流来检验,测得的电阻要小于0.5欧姆。
2、注意外壳和螺丝、垫片之间的“电化学电位”。
(我就曾经因为这个问题而被莱茵FAIL过一次,所以,对这个问题我到现在还很敏感。)
3、对螺丝的要求:扭矩、螺纹(至少2个螺纹)、扭入深度(0.9mm或1.6mm)
接地端子和外壳的接触面,必须都是裸露的金属,不能有油漆!最好还要有弹簧垫圈之类的东西!单靠螺纹的牙来提供接地,我认为是不可靠的! 引用第6楼af204于2007-06-22 15:36发表的:
接地端子和外壳的接触面,必须都是裸露的金属,不能有油漆!最好还要有弹簧垫圈之类的东西!单靠螺纹的牙来提供接地,我认为是不可靠的!
"必须都是裸露的金属" , 这一条不现实。。。
因为还要考虑到“抗腐蚀”,外壳一般都会有氧化层或涂油。。。
弹簧垫圈,一般都是用来起“加固”的作用,不用来“载流”。 引用第7楼barry于2007-06-22 15:40发表的:
"必须都是裸露的金属" , 这一条不现实。。。
.......
我认为接地的那部分必须是裸露的!可以在接地线全部弄好后,再整个喷油!
另外弹簧垫圈是为了两个连接件间能更好的接触,并不是做截流用的 引用第8楼af204于2007-06-22 15:47发表的:
我认为接地的那部分必须是裸露的!可以在接地线全部弄好后,再整个喷油!
另外弹簧垫圈是为了两个连接件间能更好的接触,并不是做截流用的
不可能的。。。
因为不是说产品弄好以后,就不再拆了。。。
举个例子: 生产线上终测、老化不合格会返修的。。。