对于信号线上的功率辐射干扰是怎么解决的
对于信号线上的功率辐射干扰是怎么解决的,如题谢谢
大概在30-40M处出现超标
信号线用的是屏蔽线,一端接地 试试几十uH的电感或者几百pF的瓷片电容(引线尽量短)。不过屏蔽线的骚扰功率都会超?会不会是线缆质量不太好,或屏蔽层接地没做好? 用信号隔离器试试看 如果可以~希望有個數據~比較好判定吧~
大概在30-40M处出现超标~~超出範圍可以說明一下嗎?
因為在30~40M也有可能因為電源端喔! 引用第2楼statics于2007-06-22 08:56发表的:
试试几十uH的电感或者几百pF的瓷片电容(引线尽量短)。不过屏蔽线的骚扰功率都会超?会不会是线缆质量不太好,或屏蔽层接地没做好?
接地是直接接地的
没有用电容,
一般会怎么样来接地呢 引用第4楼emperor于2007-06-22 17:46发表的:
如果可以~希望有個數據~比較好判定吧~
大概在30-40M处出现超标~~超出範圍可以說明一下嗎?
因為在30~40M也有可能因為電源端喔!
电源线是没有问题的,因为信号线和电源线是分开的,
电源线的功率辐射可以过,但信号线的不可以 引用第3楼LEAD-SWB于2007-06-22 10:04发表的:
用信号隔离器试试看
不会是馈通滤波器吧
这个还不知道的
介绍一下吧 对于在低频这样的,单端接地也就够了
但对接地有没有讲究呢 引用第8楼bamboolight于2007-07-06 09:40发表的 :
对于在低频这样的,单端接地也就够了
但对接地有没有讲究呢
接地端~加Y電容
信號線~能短就別長!~~(必要時儘可能使用隔離線 (Shielded Cable)
可以的話~可嘗試加電感!
訊號接地 (Signal Ground )
(1)單點接地:串接式
線材越短越好 (As short as possible)
儘可能使用隔離線 (Shielded Cable)
使用繞磁鐵粉心 (Core)
密不通風,滴水不漏! 引用第9楼emperor于2007-07-06 10:00发表的:
接地端~加Y電容
信號線~能短就別長!~~(必要時儘可能使用隔離線 (Shielded Cable)
.......
加Y電容,是屏蔽层直接到地吗?
一般会是多大的呢,
我加的有104的瓷片电容
Y电容倒不知道的
是一端接地就是了吗?30M也不是很低的频率呀