一种换气扇装置接线方式是否符合26.8
本帖最后由 ni210 于 2016-8-19 10:56 编辑各位同仁,最近有个产品的结构如附件,说明书中写明该产品为固定布线,用自带4芯柔性软线的进行连接,调速开关远离器具,安装在墙面上。电源线从器具中接出,火线进调速开关后与零线,接地线连接电网。请问这种结构是否符合GB4706.1-2005 26.8条
“用于连接固定布线的接线端子,包括接地端子,其位置应彼此靠近” 本帖最后由 ni210 于 2016-8-19 10:57 编辑
附件下图 调速开关固定安装,没有想出来有什么不妥~ 这种连接属于不规范接法。LNE三极电源应先接入主机,再从主机引L极到开关,然后从开关返回两速控制线到主机。