ylgc123 发表于 2016-8-18 13:33

没有使用三层绝缘线的高频变压器的安全性能咨询?

遇到一个体积比较大的隔离变压器,初次级绕组都没有使用三层绝缘线,
但是绕组距离胶带边缘4mm以上,来回就至少有8mm了,而且胶带层数都是3层以上。
所以看上去还是蛮符合要求的,就是想了解了,对于高频变压器,三层绝缘线是强制性的基本要求吗?

stey 发表于 2016-8-18 14:34

如果距离满足可以不需要,但是距离铁芯边缘,需要用挡墙固定。

BillWei 发表于 2016-8-18 17:53

不是强制性要求,体积太小没办法满足绝缘要求才使用三层绝缘线的
页: [1]
查看完整版本: 没有使用三层绝缘线的高频变压器的安全性能咨询?