充电器
这种结构的充电器可以接受吗?变压器满足绝缘要求就可以啊 变压器主次线线圈看有没有完全绝缘分开. qingjunfa 发表于 2016-5-27 16:39 static/image/common/back.gif
变压器主次线线圈看有没有完全绝缘分开.
可不可以通过打耐压,即打输入和输出来判定这个结构 cmk1991 发表于 2016-5-27 18:53 static/image/common/back.gif
可不可以通过打耐压,即打输入和输出来判定这个结构
输出如为安全电压,是需要打3750V高压不能击穿的. qingjunfa 发表于 2016-5-28 13:24 static/image/common/back.gif
输出如为安全电压,是需要打3750V高压不能击穿的.
这个是打整个产品还是单独对环形变压器施加 cmk1991 发表于 2016-5-28 16:48 static/image/common/back.gif
这个是打整个产品还是单独对环形变压器施加
3750的出处在哪里呢
dabayinzhi168 发表于 2016-5-27 16:05 static/image/common/back.gif
变压器满足绝缘要求就可以啊
如何判定他满足基本绝缘呢? 打耐压过了并不能证明绝缘要求符合 看用途先吧:
1、此电源是用于什么上的,是否需要隔离/绝缘等措施(人能接触到的次级才需要安全绝缘隔离,不是所有输出低压都需要);
2、不需要隔离:那满足功能/基本绝缘即可
需要隔离:要满足双重或加强绝缘要求,这类变压器需要层层解开看绕组具体是如何隔离开的。