ydqshy 发表于 2016-5-27 10:25

结案了

本帖最后由 ydqshy 于 2016-5-28 11:11 编辑

结案,谢谢大家

caballo3157 发表于 2016-5-27 10:57

我看主要原因不是电流过大,应该是相关触点接触不好,接触电阻过大所致。从图上看,很可能是保险管和其底座配合不够紧密(上方簧片的夹紧力不够),接触电阻大,使用时间一长,就会过热。毕竟正常使用就有13A-14A电流。

ydqshy 发表于 2016-5-27 11:27

caballo3157 发表于 2016-5-27 10:57 static/image/common/back.gif
我看主要原因不是电流过大,应该是相关触点接触不好,接触电阻过大所致。从图上看,很可能是保险管和其底座 ...

非常感谢您的指导,我们也想过这方面的问题,我们是机器自动组装的,如果真的是接触问题,那应该会出现批量性的吧?

martin_cheng 发表于 2016-5-27 13:40

我也觉得是保险管处接触电阻过大导致严重发热造成的。 可以抽检几个样品,测试下fuse holder处的温升情况如何。如果温升平均值本来就比较高,则个别产品出现一定偏差,例如+20%,则有很大机会出现图示中的情况了。

fasten 发表于 2016-5-27 13:47

非常简单的就是接触电阻过大,如果电流过大当然是保险丝断开,简单得不能再简单了
为什么不出现批量?接触电阻本来就是个别现象,批量的话就是触片材料问题出现接触电阻过大了

qingjunfa 发表于 2016-5-27 16:46

我有点怀疑问题不出在插在而出在你的家用插座弹片过松,导致接触电阻过大.铜件传热很快而引起插头及插座表面烧糊

ydqshy 发表于 2016-5-27 22:56

感谢楼上各位的回答,电暖器行业3000瓦的功率,会对使用时间和插头电线材质有特殊要求吗?我听说很多国家的电暖器使用都是几周不关的?

嘻嘻 发表于 2016-5-30 08:35

至少线径、插头的额定电流值要满足这个功率