IT系統與TN系統
電網系統有IT、TT、TN等系統,因為IT系統在水線(Neutral)與大地(Earth Ground)之間有個阻抗存在,想請問在IT系統的環境下,設計時安規需要注意甚麼地方呢? 跟TN 系統有何差異?
謝謝.
IT系统电源中性线是不接地或者有阻抗的,而用电设备是要接地的.
所以这种系统一般用于电设备环境较差的,或对电要求比较严格的.如井下作业,化工厂等 IEC 60950-1 标准1.5.8章节要求由于IT电力系统一相对地短路并不会导致跳闸而导致line-earth承受了line-line的电压(1.732倍约等于170%),所以Y电容需使用额定耐压为line-line电压的电容
也是由于上述原因,标准中表格2F和3.1.1章节要求针对地线异常时,需在零火线上每路都设置fuse或使用全极breaker,因为零线对地也可能存在line(本来是earth)-neutral电压
IT电力系统设备不管极性是否防呆是否能保证火零线不能插反,均要求分断装置为全极分断
babyliker 发表于 2016-5-4 20:01 static/image/common/back.gif
IEC 60950-1 标准1.5.8章节要求由于IT电力系统一相对地短路并不会导致跳闸而导致line-earth承受了line-line ...
因為Line-earth可能承受Line-line電壓,請問Clearance與Creepage會因此不同嗎?
页: