实验室电源特性是如何检查的?
大家对实验室的电源特性是如何检查的?直接用功率计去测总电源输出端?还是随便找两个电源点测测?需要将实验室所有设备都运行起来吗?
对总谐波畸变,谐波电压和谐波电流都要测吗?
可以直接让校准实验室的帮忙校准。
我们实验室整改的时候,用的是福禄克的电源质量分析仪F435II来做这个实验室用电环境监测
1、在实验室的用电前端这里取电监测
2、最好是能在有模拟负载的状况下监测,之前看过一篇文章讲是用阻性负载加载做监测,实际上我们也是简单的开了几台设备运行监测了一下,这个总谐波畸变我们在自己的监测报告给出了电压和电流的数据,专家也没说啥。 IEC有个文件说明实验室电源特性如何检查。要求在空载和带载情况下,测电压电流和谐波的性能,用横河带谐波功能功率计同时测到电压和谐波,再用钳流表测带载时的电流,以计算所用到的功率。 测负载最远端。
测谐波电压就行。 没那么简单的!我建立了2个实验室。你可以参考ISO/IEC 17025文件或CTL-OP 110文件。有很多细节要注意。