crystal.ye 发表于 2015-12-18 10:58

GDT用在L/N和地之间

各位安规高手们,想请教一个问题,GDT用在L/N 和地之间,没有任何VDR之类的串联,这种仅仅只有GDT用在L/N之间是可以的吗?有没有哪个标准有具体规定?

jcyxb 发表于 2015-12-18 15:12

GDT满足基本绝缘要求就可以

powerlg 发表于 2015-12-18 15:24

没有认证,很难满足要求。

microos 发表于 2015-12-18 15:54

距离和认证都要有

raymod 发表于 2015-12-21 08:18

要满足基本绝缘。

sky0805 发表于 2015-12-21 15:17

需满足基本绝缘,元件認證似乎沒被要求...