cmk1991 发表于 2015-12-16 21:06

UL电力系统测试

UL电力系统测试用的负载有什么要求呢?要求多少功率?这和变频的电压和电流有联系吗?

cmk1991 发表于 2015-12-16 21:11

用作负载的东西有要求吗?用灯 或取暖器或其他什么,可以吗?

Nezof 发表于 2015-12-17 08:27

纯阻性负载

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 08:42

cmk1991 发表于 2015-12-17 09:08

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 08:42 static/image/common/back.gif
可以的,我们当时评审时就是买了几个大功率电热棒来当负载测试的

是否有要求5000W 还是和变频的电压和电流有关系呢?

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 10:11

cmk1991 发表于 2015-12-17 10:27

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 10:11 static/image/common/back.gif
不要求一定要5000W的,按实际来就行。只要求从输出到最末端的压降不超过多少就行

就是根据变频器的额定功率来的吧,压降一般是多少呢?

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24

cmk1991 发表于 2015-12-17 11:48

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24 static/image/common/back.gif
理论上讲是要达到这个要求
120V 60Hz up to 20A;
230V 50Hz up to16A;


我理解的是 120V 60Hz 负载功率的要达到120V*20A=2400W;230V 50Hz负载功率要到达230V*16A=3680W;240V 60Hz 负载功率要达到240V*15A=3600W。是不是这样理解呢?

cmk1991 发表于 2015-12-17 11:49

难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24 static/image/common/back.gif
理论上讲是要达到这个要求
120V 60Hz up to 20A;
230V 50Hz up to16A;


然后测试实际电流谐波和输入功率和电流
页: [1] 2
查看完整版本: UL电力系统测试