何为无线电干扰滤波器
最近遇到一个工业空调,电源板有防雷设计,在打耐压时(L/N对地),当电压升高时(七八百伏),防雷板开始响应,高压通过地线释放掉了,耐压仪检测到电流超限,进而报警,造成耐压失败的假象,如果要想测到后级电路的耐压效果,必须要摘除压敏电阻或者放电元件才行,但是用什么名义摘除呢?保护阻抗?无线电干扰滤波器?请高手指点一二。耐压测试防雷设计必须移除掉,不然不会通过的,网站上有专门针对该问题讨论的帖子,自己找一下! jsq123 发表于 2015-12-8 10:33 static/image/common/back.gif
耐压测试防雷设计必须移除掉,不然不会通过的,网站上有专门针对该问题讨论的帖子,自己找一下!
现在也知道要摘除,但是想弄清摘除的名义是什么?按无线电干扰滤波器的名义摘除吗?但是这种防雷设计和浪涌保护或者电磁抗干扰器比较接近,而电磁抗干扰器又不同于无线电干扰滤波器,所以在这一点上有点较真! 高压仪的高压输出端打产品外壳,地端接产品L/N即可
页:
[1]