逗逗不吃豆豆 发表于 2015-11-24 09:38

gmr24185 发表于 2015-11-24 08:12 static/image/common/back.gif
根据我的经验AV值是很难读下去的,你图中显示AV值明显超标,AV值连轮廓线都超过限值。
你的数据都读下去了 ...

好的 ,谢谢

梦里花落_sz 发表于 2015-11-24 09:42

检测机构说余量最少是6-9个DB

逗逗不吃豆豆 发表于 2015-11-24 09:49

梦里花落_sz 发表于 2015-11-24 09:42 static/image/common/back.gif
检测机构说余量最少是6-9个DB

我们这边实验室是5dB,所以测的余量在-5~0是建议整改,正值才会说不合格。这个图AV值超了,但没有被捕捉到,只能建议整改,但真正整改的不多,所以有点纠结。。。。

jsspace 发表于 2015-12-10 08:37

逗逗不吃豆豆 发表于 2015-11-24 09:49 static/image/common/back.gif
我们这边实验室是5dB,所以测的余量在-5~0是建议整改,正值才会说不合格。这个图AV值超了,但没有被捕捉到 ...

从图片来看,明显超了,为什么你说“真正整改的不多” ,这是什么原因?

逗逗不吃豆豆 发表于 2015-12-10 11:15

jsspace 发表于 2015-12-10 08:37 static/image/common/back.gif
从图片来看,明显超了,为什么你说“真正整改的不多” ,这是什么原因?

我们这边是看数据判合不合格的,数值没有大于零,只是判建议整改,大于零才会判不合格。

pengyongfu 发表于 2017-1-15 13:49

是的,不合格!