martin_cheng
发表于 2015-10-30 14:25
热爱学习 发表于 2015-10-30 14:14 static/image/common/back.gif
我说的马蹄是说沙发哦...
:funk::L
bluemew
发表于 2015-10-30 17:29
漆不做绝缘!
马蹄
发表于 2015-10-31 09:59
热爱学习 发表于 2015-10-30 13:46 static/image/common/back.gif
额,电源这块不太清楚哦,我只见过加强绝缘的,没见过双重的怎么操作,另外如果铁芯和winding之间只满足基 ...
哥们,俺不是专家,草根工程师一个。
条款对我来说和天书差不多,线,铁芯距离什么的真整不清楚。
我只是理解:铁芯表面的喷涂不能做为绝缘。
zqwb2011
发表于 2015-10-31 14:37
这个风扇电机也叫罩极电机,正常矽钢片表面都是绝缘的。只有插脚和漆包线只是带电体。
plmijb
发表于 2015-11-1 09:43
喷漆不认为是绝缘层。
带电体与铁芯间一般为基本绝缘,做加强绝缘的少,除非特别要求。
martin_cheng
发表于 2015-11-2 10:31
zqwb2011 发表于 2015-10-31 14:37 static/image/common/back.gif
这个风扇电机也叫罩极电机,正常矽钢片表面都是绝缘的。只有插脚和漆包线只是带电体。
原来这个叫罩极电机啊,说真的,我还真的不清楚它的工作原理呢。
钢片上的漆能满足基本绝缘要求?
zqwb2011
发表于 2015-11-3 09:09
martin_cheng 发表于 2015-11-2 10:31 static/image/common/back.gif
原来这个叫罩极电机啊,说真的,我还真的不清楚它的工作原理呢。
钢片上的漆能满足基本绝缘要求?
矽钢片本身就是基本绝缘的,通电后用手可以拿着(得先确认耐压哈:lol)。
han
发表于 2015-11-25 22:47
铁芯表面喷漆,不管能不能通过耐压测试,都不能作为绝缘的
马蹄
发表于 2015-11-26 08:31
zqwb2011 发表于 2015-11-3 09:09 static/image/common/back.gif
矽钢片本身就是基本绝缘的,通电后用手可以拿着(得先确认耐压哈)。
错误,矽钢片就是硅铁(加了硅成分的铁材料),不是绝缘的,连半导体都算不上,可以100%的确认,这玩意是导体,虽然电阻率比铜 铝和纯铁大,但是绝对没有一点绝缘作用,能用手拿,是因为一电机有骨架绝缘,另外,漆包线虽然在认证测试时认为表面漆无绝缘作用,但实际上还有点作用,所以,你没触电。
martin_cheng
发表于 2015-11-26 09:39
马蹄 发表于 2015-11-26 08:31 static/image/common/back.gif
错误,矽钢片就是硅铁(加了硅成分的铁材料),不是绝缘的,连半导体都算不上,可以100%的确认,这玩意是 ...
嗯,那只能把喷漆铁芯当导体看待了。郁闷咯,如果当导体,量出来的爬电距离比限值小了一点点(这个产品是电壁炉,按pollution III要求的)。
试过将普通漆包线打耐压,大概只能打500 - 700V的样子,另外也打过所谓三重绝缘线(不能确定是否已认证)的耐压,过4200V都没问题咯。