pengyongfu 发表于 2015-10-29 19:26

13A英式(BS1363)规定排插的带线面积是多少?

本帖最后由 pengyongfu 于 2015-10-29 19:28 编辑

13A英式(BS1363)规定排插的带线面积是多少?软线是一定要1.25平方,还是1.5平方,依据哪个标准的条款来的,谢谢!

johnmark 发表于 2015-10-29 21:36

1.25是英国标准(他们是特殊的),VDE电源线标里后面也有提到1.25平方的线

pengyongfu 发表于 2015-10-31 12:47

johnmark 发表于 2015-10-29 21:36 static/image/common/back.gif
1.25是英国标准(他们是特殊的),VDE电源线标里后面也有提到1.25平方的线

你好,谢谢,IEC60884-1中,有没有提到一定要1.25或是1.5平方的线呀?

johnmark 发表于 2015-11-1 16:27

英国的东西,你为什么要去IEC标准呢?

pengyongfu 发表于 2015-11-2 15:03

johnmark 发表于 2015-11-1 16:27 static/image/common/back.gif
英国的东西,你为什么要去IEC标准呢?

我是想来个对比,看看有什么不同.

jeremyho88 发表于 2015-11-4 10:41

英国的插头,是允许配IEC的电线的(比如VDE认证),可以取得认证

梁小生 发表于 2015-11-19 14:23

英插也是用IEC,英国也属于IEC成员。