ylgc123
发表于 2015-12-23 20:16
nanpiao 发表于 2015-12-22 15:58 static/image/common/back.gif
怎么换算的?什么公式?是哪个标准?谢谢
不是需要外界一个电阻吗?用那个电阻值换算~
tzsn
发表于 2015-12-23 22:58
本帖最后由 tzsn 于 2015-12-23 23:01 编辑
标准上有明确规定
低于4000V的测试电压,跳闸电流是100 mA。可以参考标准的13章中表5,
验货的是5 mA ,但测试时间是1 s ,测试电压是2500V。可以参考标准的附录A
callous
发表于 2015-12-24 08:25
热爱学习 发表于 2015-9-1 09:30 static/image/common/back.gif
950的标准中针对你说的这种情况是有说明的,有Y电容的换直流打耐压,有泄放电阻或放电管断开再打耐压
那 ...
我前段时间也是纠结以什么名义摘除泄放电阻或放电管,就勉强用“无线电干扰滤波器”的名义得了。雷电带来的瞬间高压也算是一种干扰信号吧。。。
lotte_528
发表于 2015-12-28 11:10
按照标准上设置,低于4000V的测试电压,跳闸电流是100 mA。可以参考标准的13章中表5