关于用于特低电压回路的插头和插座的理解
如题,用于特低电压回路的插头和插座。60335-1, 24.4条款改怎样理解。下图中的插头是否能够用于产品内部的高压连接(220-240V AC),该接插头用于ceiling mounted heat lamp appliance(浴霸),用于附带的照明用LED灯的输入,母端直接通过接线柱和电网连接。说明书说明可以由用户更换LED。
是否满足标准要求,如果不实用,可以用那个条款判定 。求高手解答。谢谢。
不能用于高压连接 這我倒是第一次看到用DC JACK傳送AC電源...同想知道~~ 不能用于产品内部的高压连接,这个就是inlet和Connector 结构,一般用于电源端子连接.还需要单独做元器件的认证. 从电气间隙,爬电距离、固体绝缘几方面要求足可判定吧 高压端子要认证,这点就满足不了啊 就算做为内部连接,保险管之前,L、N之间需要满足爬电距离和电气间隙的要求。 此线作为LED灯的输入,根据IEC 60598-1:2014 第11章,如果电压=250V, 基本绝缘:爬电距离要求≥2.5mm,电气间隙要求≥1.5mm。DC插头应该是不满足要求的 这个应该不能吧,应该用那种连接器(接线端子吧),就算从爬电距离那些和耐燃考虑也应该不符合吧
页: