小老K 发表于 2015-7-11 09:56

我是不是可以在接火零线前再加一个大阻值的无感电阻,行不行

让梦飞翔 发表于 2015-7-11 10:51

zhangfc 发表于 2015-7-10 23:36 static/image/common/back.gif
你的示波器电源不要接地。就是电源插不要接地。

哦!听说过这种方式,没试过。

让梦飞翔 发表于 2015-7-11 10:52

小老K 发表于 2015-7-11 09:56 static/image/common/back.gif
我是不是可以在接火零线前再加一个大阻值的无感电阻,行不行

不行的。

小硕鼠4月 发表于 2015-7-14 15:02

magicyou 发表于 2015-7-14 17:29

首先,示波器接地线不能接,接了测火零线会把表笔打坏,其次测放电选用的表笔要用内阻大于100MΩ,容值小于25pF的探棒。我们实验室用的高压探棒测试

happyzhangly 发表于 2015-7-15 12:19

让梦飞翔 发表于 2015-7-11 10:51 static/image/common/back.gif
哦!听说过这种方式,没试过。

把示波器用是2PIN的就行了

edenzhong 发表于 2015-7-16 08:47

请问 普通的探头怎么测这个电压? 麻烦讲解详细点,谢谢!   怕把表笔打坏

af204 发表于 2015-7-16 09:00

曾经烧过探头,主要是因为示波器没有隔离的原因,示波器前要接一个隔离变压器,且不接地
然后对示波器的探头也有要求,一般是输入阻抗为100兆欧,电容量小于或等于25pF

wilson3000 发表于 2015-7-16 09:11

描述的像天书,示波器的电源插头的地线断掉。

edenzhong 发表于 2015-7-16 09:36

af204 发表于 2015-7-16 09:00 static/image/common/back.gif
曾经烧过探头,主要是因为示波器没有隔离的原因,示波器前要接一个隔离变压器,且不接地
然后对示波器的探 ...

就是没有隔离变压器,探头10兆欧<12pF。 只是示波器不接地 可以吗?以前有测试过一次成功的,但TM就是想不起来以前是怎么测的了
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请问,22.5章产品断电1秒时,测试插头各插脚间的电压。由于示滤器探头不能直接接火零