powerlg 发表于 2016-1-8 16:34

接地分两种,一是保护连接导体,一是保护接地导体。保护接地通常指设备中第一个接地点,保护连接是指除保护接地外的其他接地点。一般只有保护接地需要增加圆形接地符号,。保护连接可以不用标示。但通常都会标示圆形接地符号,其实如果真的要标示符号的话,应该是没有圆形的接地符号。

安工 发表于 2016-1-8 19:36

本帖最后由 安工 于 2016-1-8 19:45 编辑

同意楼上大大的说法。关键是如何区分保护接地导体和保护连接导体。举个例子,一台用耦合器连接电源的I类产品,耦合器的接地脚通过两根接地线与金属外壳连接,有三种情况:
1. 这两根接地线任何一根都能通过接地电阻的测试;
2. 这两根接地线都不能通过接地电阻的测试,但是合起来可以通过;
3. 其中一根线能通过接地电阻的测试,另一根则通不过;

请问这两根接地线哪一根连接的才是保护接地导体?哪一根是保护连接导体?
页: 1 [2]
查看完整版本: 接地标识