让梦飞翔 发表于 2015-4-8 15:45

关于电源线护套厚度?

请问,GB 5023.1中“只要不小于规定值的85%-0.1mm ”,意思是“0.85%至0.1mm ”,还是“0.85%减0.1mm ”?


caochun 发表于 2015-4-8 16:07

“0.85%减0.1mm

山炮 发表于 2015-4-8 16:15

         减

让梦飞翔 发表于 2015-4-8 16:31

山炮 发表于 2015-4-8 16:15 static/image/common/back.gif


懂了,谢谢!

让梦飞翔 发表于 2015-4-8 16:31

caochun 发表于 2015-4-8 16:07 static/image/common/back.gif
“0.85%减0.1mm

谢谢!:handshake

wlx8111 发表于 2015-4-28 13:55

应该读负0.1mm吧。理解为减也正确

让梦飞翔 发表于 2015-4-29 08:45

wlx8111 发表于 2015-4-28 13:55 static/image/common/back.gif
应该读负0.1mm吧。理解为减也正确

明白了,谢谢!

古秦邮驿 发表于 2015-4-29 08:47

知道了。。。

a346132052 发表于 2015-5-15 22:19

;P;P;P;P;P