户外用的可调光的灯具外部线
灯具带调光功能,信号输入线线径也得1mm2?我们信号线是5芯,这怎么做?有没有遇到这个问题的? 你这线是外露的? Nezof 发表于 2015-3-20 12:50 static/image/common/back.gif你这线是外露的?
是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊 tuzhenx 发表于 2015-3-20 13:39 static/image/common/back.gif
是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊
那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去 Nezof 发表于 2015-3-20 13:57 static/image/common/back.gif
那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去
就是要那么多根,如果能减少就好办了呢 tuzhenx 发表于 2015-3-20 14:47 static/image/common/back.gif
就是要那么多根,如果能减少就好办了呢
是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米
具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2.2章节倒数第二段。 jsspace 发表于 2015-3-20 15:00 static/image/common/back.gif
是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米
具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2 ...
哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有8芯的信号线:funk: tuzhenx 发表于 2015-3-20 16:44 static/image/common/back.gif
哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有 ...
对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧 jsspace 发表于 2015-3-20 17:31 static/image/common/back.gif
对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧
时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行” tuzhenx 发表于 2015-3-23 10:34 static/image/common/back.gif
时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行”
这个问题,不同的CCC机构有不同的说法,只要跟你合作的能接受就没有问题啦