60335-1中17章节
请教大家一个问题: 标准17章节中的短路和过载测试是针对哪个部分做的?是对变压器做短路和过载? 还是对由变压器供电的电路进行短路、输出端进行过载?非常感谢。 新人学习下·· 输出端,主要对于SELV电路进行的测试,这里的短路指的是输出端的短路,过载也是指输出端负载增加的过载, 变压器输出和产品的输出端都需要进行短路和过载的 peter1715 发表于 2015-3-8 10:54 static/image/common/back.gif变压器输出和产品的输出端都需要进行短路和过载的
小家电中开关电源适用吗?开关电源是在高频变压器上做短路、过载还是在电源输出端的正负极上做短路、过载? 看17章标题 332783568 发表于 2015-3-8 20:24 static/image/common/back.gif
小家电中开关电源适用吗?开关电源是在高频变压器上做短路、过载还是在电源输出端的正负极上做短路、过载 ...
当然适用,都做
标准写得很清楚 ID长就牛b 发表于 2015-3-7 14:34 static/image/common/back.gif
输出端,主要对于SELV电路进行的测试,这里的短路指的是输出端的短路,过载也是指输出端负载增加的过载,
17章的注说的
ID长就牛b 发表于 2015-3-9 11:25 static/image/common/back.gif
17章的注说的
我不知道如何跟你解释,但是我是坚持我的观点的,对于这一章就算我自己单位也分为两派的理解。正常使用中可能出现的短路,说的就是注1的情况,注2补充说明了。
页: