一两根热电偶这种情况
排除带电的可能后,换通道试试,以确定是你这两个点的问题还是模块通道的问题。 热电偶的两极没有短接好. 也许是人偷懒,直接把线搅在一起了 DFQYTCOM 发表于 2014-9-12 22:02 static/image/common/back.gif
一两根热电偶这种情况
有时候可能是线破损了或之前使用时遭到了破损,我也有遇到这样的问题,检查后发现的!
修复后OK 線上可能有斷裂接觸不良情況 34970A带电测试其实没影响,热电偶的问题 craigyu 发表于 2014-9-15 18:18 static/image/common/back.gif
34970A带电测试其实没影响,热电偶的问题
对哦,我竟然忘记了34901之类的模块可以测电压的。
页:
1
[2]