awen 发表于 2014-9-13 11:35

DFQYTCOM 发表于 2014-9-12 22:02 static/image/common/back.gif
一两根热电偶这种情况

排除带电的可能后,换通道试试,以确定是你这两个点的问题还是模块通道的问题。

ALCI 发表于 2014-9-15 14:25

热电偶的两极没有短接好.

嘻嘻 发表于 2014-9-15 17:12

也许是人偷懒,直接把线搅在一起了

zqwb2011 发表于 2014-9-15 17:28

DFQYTCOM 发表于 2014-9-12 22:02 static/image/common/back.gif
一两根热电偶这种情况

有时候可能是线破损了或之前使用时遭到了破损,我也有遇到这样的问题,检查后发现的!
修复后OK

max.yu 发表于 2014-9-15 17:36

線上可能有斷裂接觸不良情況

craigyu 发表于 2014-9-15 18:18

34970A带电测试其实没影响,热电偶的问题

awen 发表于 2014-9-16 16:37

craigyu 发表于 2014-9-15 18:18 static/image/common/back.gif
34970A带电测试其实没影响,热电偶的问题

对哦,我竟然忘记了34901之类的模块可以测电压的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 热电偶K型,J型线温度上下波动很大。有同一温度(例如:23至一下跳到26度,又跳到23度