交流1500V怎么做啊,用12V电压供电也需要做吗?
交流1500V怎么做啊,用12V电压供电也需要做吗?:Q"交流1500V怎么做啊", 可否有较详细说明?
"用12V电压供电也需要做吗?", 你的产品是什么? 申请什么标准? 不知出自哪部名著。 摘自莎士比亚的某个会议记录本;P 猜测:做1500V的高压测试,问12V的器具是不是要做?
回答:不需要
如有错误与本人无关;P 这个问题没有答案:lol 楼主表达能否准确些:D 暖通,电控阀门
12V电源供电
1500V是怎么打的,直接正负级接,那肯定暴掉了! zmszsh 发表于 2014-9-5 17:00 static/image/common/back.gif
暖通,电控阀门
12V电源供电
1500V是怎么打的,直接正负级接,那肯定暴掉了!
12V供电的重点考察电源适配器的绝缘,器具本身不用测试高压;
另外,高压测试不是正负极这样玩法,易触及部分与高压供电之间测试,如内销产品参考GB4706的条款
页: