电源产品的限流电路
图中是电源产品示意图,AB为可接触部件。我们都知道在TN 配电系统中,电网电源N 端与大地连接,所以A 端与地之间的电压等效为L-N 电源电压值,大于42.4V 交流峰值,因此适用限流电路来进行考核。测试原理图,那么如果有的电源产品没有Y电容既没有ZCY阻抗的存在,我们需不需要去考察限流LCC?我问过我们这边的工程师说不用,是不是可以理解没有Y电容的存在那么这两点之间的阻抗是无限大的就不需要?可以这么理解 电网电源N 端与大地连接,所以A 端与地之间的电压等效为L-N 电源电压值
这个不懂啊 。 难道L1 :L2=1:1 茶馆 发表于 2014-8-20 17:31 static/image/common/back.gif
电网电源N 端与大地连接,所以A 端与地之间的电压等效为L-N 电源电压值
这个不懂啊 。 难道L1 :L2=1:1
目前可以这么理解前面的ZD,ZL3等阻抗都可以看做组合阻抗Z。这样就好看了 并不完全赞同,那不还有变压器么?不考虑进去?
页:
[1]