Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:05

IP65的室内使用的灯具外部接线如何确定

IP65的室内灯具,外部接线就不能当普通灯具考虑,标准中只说了宣称在室外使用时,不能使用PVC外部接线,并没有说室内使用的灯具就一定可以使用PVC线材,加上表5.1中直接以普通灯具和非普通灯具来区分,这就更加纠结了;如果接受PVC的线材,那导体截面积又直接碉堡了,灯具装1平方的线,这个灯的结构完全无法实现啊。
求高手指导啊!

Nezof 发表于 2014-8-19 14:23

你IP65放室内用?

Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:25

Nezof 发表于 2014-8-19 14:23 static/image/common/back.gif
你IP65放室内用?

客户就是这么干的

xiaodeng 发表于 2014-8-19 14:37

Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:25 static/image/common/back.gif
客户就是这么干的

既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。

jsspace 发表于 2014-8-19 14:40

本帖最后由 jsspace 于 2014-8-19 14:42 编辑

xiaodeng 发表于 2014-8-19 14:37 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。

有这种情况,比如有些浴室使用的灯具,生产商为了增加产品的竞争力,会宣称防水等级。
还有鱼缸灯,也是这样的,标识了防水等级,但是其实还是用在室内。

jsspace 发表于 2014-8-19 14:45

对于这个问题,我说说自己的一点想法:
1)假如这个产品没有特定的使用场所,如手提灯,如果标识了IP65,我认为是要满足线径以及橡胶线的要求,因为这种情况下,你标识了IP65就无法阻止别人拿到户外使用。
2)另外一种情况,有些灯具是有特定的使用场所的,比如浴室用的照明灯具,鱼缸灯具,这些灯具有防水的要求,但是是用在室内,这样情况下,线径可以采用0.75的PVC线材。

Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:54

这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

jsspace 发表于 2014-8-19 14:56

Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:54 static/image/common/back.gif
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

这个问题我已经帮你确认了,只要在你的灯具标签上注明是室内使用的话,还是可以当做室内灯具

Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:56

jsspace 发表于 2014-8-19 14:45 static/image/common/back.gif
对于这个问题,我说说自己的一点想法:
1)假如这个产品没有特定的使用场所,如手提灯,如果标识了IP65,我 ...

这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

jsspace 发表于 2014-8-19 14:57

Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:56 static/image/common/back.gif
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

见上一楼的回复,这个是我跟香港天祥确认的