说的就是电源质量吧
是你自己要检测的?还是机构让你检测的? 如果是你自己的要求的,那么测量最远端就可以 ...
水泥電阻有這么大功率嗎?差不多要4KW左右 Nezof 发表于 2014-8-11 14:06 static/image/common/back.gif
热得快多省事啊
熱的快不現實,如何實驗可調? 嘻嘻 发表于 2014-8-11 15:42 static/image/common/back.gif
直接使用钨丝灯
整个实验室都暖和了
120V20A
240 15A
230 16A
鎢絲燈怎麼做?想不通.可以詳細點不?
huangtao0307 发表于 2014-8-12 08:09 static/image/common/back.gif
120V20A
240 15A
230 16A
组合模式。
电流达到那么多就可以了 我们的方法是先用几个1KW的钨丝灯管粗略地加载到预定的电流,然后有一个面板上可以放12个100W的白炽灯泡,加上或去掉白炽灯泡就可以比较精确的调节了。 head0819 发表于 2014-8-12 08:43 static/image/common/back.gif
我们的方法是先用几个1KW的钨丝灯管粗略地加载到预定的电流,然后有一个面板上可以放12个100W的白炽灯泡,加 ...
這樣做好像比電阻要安全,我們上次有電阻做,電阻都燒的通紅,紙放上去直接可點燃.
但這樣做也有一個弊端,要想通過加減燈泡來精確控制電流不太容易,還要訂做一個點燈面板 huangtao0307 发表于 2014-8-12 09:16 static/image/common/back.gif
這樣做好像比電阻要安全,我們上次有電阻做,電阻都燒的通紅,紙放上去直接可點燃.
但這樣做也有一個弊端,要 ...
是的,我们还有一个大功率的滑动变阻器的,滑阻最好找外面定制,当然最好拿个电风扇给电阻降温。
总之, 为了应付每次的power quality审核,都是要准备这么一套设备的。 head0819 发表于 2014-8-12 10:03 static/image/common/back.gif
是的,我们还有一个大功率的滑动变阻器的,滑阻最好找外面定制,当然最好拿个电风扇给电阻降温。
总之, ...
電扇降溫,這也行?
電阻阻值豈不是蹭蹭的亂跳 huangtao0307 发表于 2014-8-12 11:13 static/image/common/back.gif
電扇降溫,這也行?
電阻阻值豈不是蹭蹭的亂跳
当达到热平衡,电阻阻值是稳定的,没你想象的那样! 你可以试一试! head0819 发表于 2014-8-12 11:22 static/image/common/back.gif
当达到热平衡,电阻阻值是稳定的,没你想象的那样! 你可以试一试!
那今年試一試
页: