热爱学习 发表于 2014-8-11 08:58

关于洗澡时因热水器漏电发生事故的疑惑

以前听到过因为热水器漏电导致洗澡时发生事故的例子,所以每次洗澡的时候都把插座拔下来,但是也有些比较高级点的热水器是常连接在电源上的..
昨天观察了下家里热水器的结构,出水管是接到墙里,然后从另一面墙上出来,出水的龙头是金属的,固定在墙里面
感觉如果热水器漏电的话最短的路径是经过进水管传导到地上,就算通过出水管,在到出水龙头的时候也经过金属到地了,还会经过喷出来的水传到人身上么?触电的事故都是怎样发生的?

jsspace 发表于 2014-8-11 09:02

1)你确认接地连续性没有问题?
2)如果水带电,你确认接地可以起到保护作用?

嘻嘻 发表于 2014-8-11 09:13

中国的建筑,接地并不是很可靠。
对于这种电器,如果我使用,一般是水加好热后,断电使用

zhutongshuai 发表于 2014-8-11 09:22

用磁能热水器。

热爱学习 发表于 2014-8-11 09:23

jsspace 发表于 2014-8-11 09:02 static/image/common/back.gif
1)你确认接地连续性没有问题?
2)如果水带电,你确认接地可以起到保护作用?

电流不是沿着阻抗最低的路径到地么?也就是沿最短的路径?

zhutongshuai 发表于 2014-8-11 09:23

嘻嘻 发表于 2014-8-11 09:13 static/image/common/back.gif
中国的建筑,接地并不是很可靠。
对于这种电器,如果我使用,一般是水加好热后,断电使用

这种方式最好。安全。

嘻嘻 发表于 2014-8-11 09:39

那个我能说水是导体吗?

awen 发表于 2014-8-11 09:45

现在多是用PPR水管,不导电。

热爱学习 发表于 2014-8-11 09:51

嘻嘻 发表于 2014-8-11 09:39 static/image/common/back.gif
那个我能说水是导体吗?

水是导体啊,那水到金属龙头的时候就应该下地了吧?何必再从喷头出来经过人体再下地,绕远了啊

热爱学习 发表于 2014-8-11 09:51

awen 发表于 2014-8-11 09:45 static/image/common/back.gif
现在多是用PPR水管,不导电。

水管不导电,那水管经过金属龙头的时候应该导到大地的啊
页: [1] 2 3