okjun 发表于 2014-8-1 15:43

接地 - 怎么保证两块喷漆铁壳之间的接触良好?

两块喷漆铁壳之间通常用几个自攻螺钉拼在一起。一般是里层铁壳的孔比较小,跟螺丝咬合得紧;外层铁壳的孔比螺丝的外径大。接地是靠螺丝刮破外层铁壳的孔的漆层,来保持接触。
一般来说,因为螺丝很多,有很大的概率可以刮破漆层,接地电阻测试一般比较容易过。
这样的接地方式是否可靠?有没有更好的连接方式?

han 发表于 2014-8-1 21:19

不行的,里层的没问题,外层的螺钉处一定要刮漆,如果是自攻螺钉,要至少刮2处漆才行的

qingjunfa 发表于 2014-8-8 14:23

用带齿形垫片的螺钉就可以了,其会把与螺钉接触的油漆层划伤的

山炮 发表于 2014-8-9 08:42

有齿形垫片,也见过施奈德配电柜上应用了一种卡口带尖刺的插片。并不是每片外壳金属都要接地,有些是不用的。

山炮 发表于 2014-8-9 08:47

这是个易忽略的问题,我用万用表检查过大名鼎鼎的美国米勒电焊机,只有接地瑞子的那一片通,其余也是不通的。洋名牌不见得安全上有多牛B。

okjun 发表于 2014-8-21 15:46

齿形垫片只能刮穿外表面,两个表面之间还是没有办法刮到。

feiniaoo 发表于 2014-8-21 18:27

你可以近似计算一下,螺钉的周长*外壳的厚度*螺钉数目。很多时候计算结果会超过保护接地截面积要求。

wanjm8 发表于 2014-8-29 22:39

feiniaoo 发表于 2014-8-21 18:27 static/image/common/back.gif
你可以近似计算一下,螺钉的周长*外壳的厚度*螺钉数目。很多时候计算结果会超过保护接地截面积要求。

保护接地截面积?哪份标准?

凉月漫天 发表于 2014-8-31 21:16

齿形垫片确实是好办法

okjun 发表于 2014-9-1 15:11

凉月漫天 发表于 2014-8-31 21:16 static/image/common/back.gif
齿形垫片确实是好办法

自攻螺钉不怎么受力,配齿形垫圈好像也不合适。
页: [1] 2