独立式驱动输入输出线温度限值
1. 根据标准要求,独立式驱动必须符合相关的IEC 60598-1的部分条款,其实就包括输入线与输出线的要求。那么根据IEC 60598-1表12.2,普通PVC的限定值应该就为90度。
2. 独立式驱动也必须满足IEC 60347-2-13附录I的要求,异常温升输出短路或者输出过载,普通PVC跟Rubber线都不能超过85度。
如果正常时候没超限定值,或者离限定值就只有2度,那么过载的时候超出限定值怎么办?
LED驱动算普通灯具吗?独立式的你有无防水?国内可以用PVC? 安全第一啊 发表于 2014-7-29 14:58 static/image/common/back.gif
LED驱动算普通灯具吗?独立式的你有无防水?国内可以用PVC?
独立式驱动带防水,输入输出线用的是Rubber线。 建议按照85度控制,不符合的整改! 本帖最后由 jsspace 于 2014-7-29 16:45 编辑
1)正常温度的时候按照60598.1来控制,参考表12.1,表12.2. 但是对于线材很多机构是接受UL黄卡上的温度的
2)异常测试的温度限值,根据60598.1的要求只控制:变压器,电容器外壳,安装表面,导轨,徒手握持的部件,这里并没有提到线材需要控制
3)至于你提到异常测试的输入输出线材的温度问题,需要参考61347-2-13附录I的要求,是不能超过85度的 jsspace 发表于 2014-7-29 16:43 static/image/common/back.gif
1)正常温度的时候按照60598.1来控制,参考表12.1,表12.2. 但是对于线材很多机构是接受UL黄卡上的温度的
...
1. 独立式驱动,输入输出线就必须满足外部线的要求,那么就是橡胶或者PVC, 这个是带防水的,那么用的是橡胶线,3X1.0mm^2.
2.异常这里没异议。
但是有一点,为什么正常的限定值还要比异常的高,尤其是过载到时候,大家都知道,过载的时候温升会比正常的要高很多。
那么这样的问题改怎样去整改。也就是说异常的时候超了。
在VDE的线材上没有看到有温度值的。 xiaodeng 发表于 2014-7-29 17:07 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
1. 独立式驱动,输入输出线就必须满足外部线的要求,那么就是橡胶或者PVC, 这个是带防水的,那么用的是橡 ...
我就不去追究为什么标准上异常的温度限值比正常的低
从我个人对驱动的理解来看,这个地方应该不是线材的问题,而是你这个产品的输出保护做的不够好
简单一点说,输出短路的时候,如果保护做的好,是不应该让线材里长时间有大电流的
我们公司的驱动,一般短路后,输出是没有电流的。 jsspace 发表于 2014-7-29 17:28 static/image/common/back.gif
我就不去追究为什么标准上异常的温度限值比正常的低
从我个人对驱动的理解来看,这个地方应该不是线材 ...
此产品输出绝对会保护, 但是这里做的是过载!!! xiaodeng 发表于 2014-7-29 17:29 static/image/common/back.gif
此产品输出绝对会保护, 但是这里做的是过载!!!
大哥,短路也是过载的一种
你说的过载是指什么? jsspace 发表于 2014-7-29 17:32 static/image/common/back.gif
大哥,短路也是过载的一种
你说的过载是指什么?
过载就是对于恒压,本身只带3A的电流,但是你要带5A才会保护,那么带4.5A不保护的时候就是过载
对于恒流,本身只能帯载30V, 但是帯载35V才会保护,那么带34V不保护跑的温升就是过载