EN标准,需关注两个时间:DOP和DOW.
DOP是指标准出版了,可以按此新标准做测试和写报告。
DOW是指各欧盟成员国将本国标准换成协调标准(EN标准)的截止日期。
这两个时间点中间的这段时间是新旧标准都适用的过渡期。
DOW一到,按旧标准出的检测报告和证书就作废。 ljh809809 发表于 2015-8-17 16:44 static/image/common/back.gif
标准是相通的。可以参考这个 IEC:2005+A1:2009+A2:2013说得好清楚了。
2.6.2 Functional earthing
If FUN ...
标准号是哪个? kafeijian 发表于 2015-8-17 16:03 static/image/common/back.gif
我看了下标准,标准中提到功能接地都特定指2类器具,3类器具。第7章指出功能接地的符号要接在2,3类器具的 ...
I类器具里也有功能接地。你看的是GB 4706?? 控制板内有些滤波用的屏蔽接地,这个应该算功能接地吧 不一定。
怎么来判断是功能接好还是保护接地,只看接地部分与保护接地通路是否电气相连,如相连即为保护接地,否则就是功能接地。