加热管上的接地导线 温度有要求吗
1.加热管上的接地导线 温度有要求吗? 如图接地导线 由于接地螺钉 导热的缘故温度 比较高 133度左右。2. 接地导线 温度有 限制吗?
內部接地線,也是內配線的一種,以標示 T-25 溫升(k)為限制
圖片看起來,貴司的接地線屬於pvc線,耐溫不是很高,建議換成耐熱線較好
查表3——对内部布线和导线的温升要求。 做溫升好了,如果合格就合格,當然2000V 15min高壓要合格 看著像是燙斗啊 谢谢各位大神 一般用编织线,200度 接地线外面的基本绝缘护套变形了,耐高温不行吧!建议你使用耐得住133°以上的高温的电源线 這是一條接地線, 平常沒電流流過, 也沒有電壓.接地線的線皮過溫就當作這是一條沒有絕緣的線來處理, 在沒有絕緣的情況下能夠滿足安規標準的要求就可以接受. 可以没有,因为即使接地内部线的绝缘层完全融掉了,都是安全的