杨小生 发表于 2014-1-20 12:36

关于0.3mm以上的gap

标准规定:
附加绝缘宽度大于0.3mm的装配缝隙不能与任何基本绝缘的此类缝隙重合,加强绝缘的类似缝隙不能直通带电部件
Any assembly gap with a width greater than 0,3 mm in supplementary insulation shall not be coincidental with any such gap in basic insulation, nor shall any such gap in reinforced insulation give straight access to live parts.


假如加强绝缘中有一0.4mm的隙缝10mm通到带电体,怎么判呢?

berry0512 发表于 2014-1-20 13:28

论坛上看的一份灯具结构检测注意事项,你瞅瞅看~~

Nezof 发表于 2014-1-20 14:35

楼上是详解

杨小生 发表于 2014-1-20 17:16

Nezof 发表于 2014-1-20 14:35 static/image/common/back.gif
楼上是详解

抛开潮态等测试,就说这一条,如果0.4mm宽的缝直通带电体,但是长度有1cm或者10cm乃至1m,这样符合吗?

yza223 发表于 2014-1-20 17:19

这是哪条标准啊?

Nezof 发表于 2014-1-20 17:22

杨小生 发表于 2014-1-20 17:16 static/image/common/back.gif
抛开潮态等测试,就说这一条,如果0.4mm宽的缝直通带电体,但是长度有1cm或者10cm乃至1m,这样符合吗?

你是怎么个直通法?为什么不图示下呢?

杨小生 发表于 2014-1-20 17:30

Nezof 发表于 2014-1-20 17:22 static/image/common/back.gif
你是怎么个直通法?为什么不图示下呢?


Nezof 发表于 2014-1-20 17:37

杨小生 发表于 2014-1-20 17:30 static/image/common/back.gif


这个试验销申不进去,满足加强绝缘的爬电距离和空气间隙要求就行啊

杨小生 发表于 2014-1-20 17:44

Nezof 发表于 2014-1-20 17:37 static/image/common/back.gif
这个试验销申不进去,满足加强绝缘的爬电距离和空气间隙要求就行啊

加强绝缘的类似缝隙不能直通带电部件
现在直通了,判不符合标准有什么办法?

Nezof 发表于 2014-1-20 17:49

杨小生 发表于 2014-1-20 17:44 static/image/common/back.gif
加强绝缘的类似缝隙不能直通带电部件
现在直通了,判不符合标准有什么办法?

那大于0.3mm下面不是说这个直通是试验销不能碰到么
页: [1] 2 3