耐压实验过程求助
本人求耐压实验的过程15KV最大上限的那种,另外还涉及到的漏电流为200MA
现在只有机器在手头上,其余的什么也不知道
哪为前辈能指引迷津! 前辈不敢当
首先把两个表笔短接,启动慢慢调节电压,有报警说明机器正常。
然后一端接输入一端接输出(相对的)启动仪器,慢慢调节电压。表上面会有漏电流显示的。
我记得论坛里好象专门有讨论过,但是我现在搜索不了。如果有说的不好的地方请原谅! 15kV 没做过,只是电涌的时候有10KV的电压。
不过自检和楼上说的一样,常规操作也如上所说,就是特别注意开机前检查下各旋钮是否处于置零状态,我被500V电压打过,郁闷。 不知樓主要測的是什麼物品,有耐壓測試的相關問題可以先參考精華帖,看看有沒有幫助。
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-5929.html 听了确实挺可怕,漏电流在200MA,更不敢乱来
大概的试验过程稍微知道点,但是细节根本就无从下手
而且那么大的电压和电流,打一下估计就交代了所以不敢乱来 所以一些标准中都有规定,进行耐电压试验室时,实验电压需要从0在一定时间内匀速调整至设定电压,不可一步到位。
另外实际使用中,为了防止误伤人员,耐电压实验装置附近需设置隔离物,如横带,隔栏等。再按下电源开关之前,一定要确认实验区域内没有人员。并且严禁实验过程中进入隔离区域。
具体和产品有关的一些细节和仪器的一些规定及操作上面的帖子已经有说明了 做高壓測試基本防護裝備是不能少的,安全第ㄧ阿! 15KV是超高压了,一定要注意安全,设立一个铁丝网的实验区。200mA应该是可以测试整卷电线,特别是可以寻找击穿点 学习了,多谢了
页:
[1]