520168 发表于 2013-12-19 10:59

路灯LED铝基板爬电距离



各位大侠!
       路灯LED铝基板爬电距离是按那个电压来测的?是按LED铝基板的输入电压来算?还是按测试点对地线的电压来测呢(经测94VAC)?路灯额定输入电压220-240V, 50/60HZ, 驱动电源输出是91VDC, 铜铂测试点到铝基板边缘的距离是1.34mm,请看附图画圈处。

谢谢!


Nezof 发表于 2013-12-19 11:04

按照你的路灯驱动的最大输出电压(包括空载)来算

xiaodeng 发表于 2013-12-19 11:49

驱动如果隔离的, 按照铝基板输入点测试出来的电压来看,
如果驱动不是隔离的,就要按照输入电压来算!

云中七彩的链 发表于 2013-12-19 13:48

请问这样的安规距离合格吗?我看到很多LED路灯都采用串联的。而且铝基板上的铜箔离边沿的距离也大概为2mm。

Samjxh 发表于 2013-12-19 13:49

这个距离够?

520168 发表于 2013-12-19 13:52

Samjxh 发表于 2013-12-19 13:49 static/image/common/back.gif
这个距离够?

这个爬电距离不够。

Samjxh 发表于 2013-12-19 16:50

520168 发表于 2013-12-19 13:52 static/image/common/back.gif
这个爬电距离不够。

以前中山质检的工程师告诉我:如果电源不是SELV或等效(CQC认证)的话,灯板的安规距离也需要符合高压的距离要求。

当然如果你愿意进行电源的SELV的随机测试的话,且通过;也是可以按照安全隔离电压处理的。

补充参考意见哈。

孝感麻糖 发表于 2013-12-20 14:12

电源是非隔离电源 距离就不够了
页: [1]
查看完整版本: 路灯LED铝基板爬电距离