马蹄
发表于 2013-12-17 12:22
千里无痕 发表于 2013-12-17 10:01 static/image/common/back.gif
用7812的输出应该是SELV,那么7812后的电路与前电路属加强绝缘。保险管之前按照基本绝缘,之后按功能。
这个是非隔离开关电源,没有7812做输出稳压,即使有7812做稳压输出,7812并不能作为安全隔离元件,所以是不是安全电压和有没有7812没有关系。
关于距离的说法赞同10楼
ID长就牛b
发表于 2013-12-17 12:35
stey 发表于 2013-12-17 10:33 static/image/common/back.gif
这个就是一个非隔离电源,通过RC降压。L、N输入端3.2mm完全够了,元件之间可不用考虑,通过短路测试来验证。 ...
说细点吧为什么可以不考虑通过短路测试来验证 ,,标准中哪儿提到了
prod10
发表于 2013-12-17 13:47
进行短路测试时,PCB的铜箔片爆裂,能符合标准要求么?标准哪有提出。
stey
发表于 2013-12-17 13:54
ID长就牛b 发表于 2013-12-17 12:35 static/image/common/back.gif
说细点吧为什么可以不考虑通过短路测试来验证 ,,标准中哪儿提到了
参考19章节及第29章节。
kelvinwen
发表于 2013-12-17 13:58
ID长就牛b 发表于 2013-12-17 12:35 static/image/common/back.gif
说细点吧为什么可以不考虑通过短路测试来验证 ,,标准中哪儿提到了
第19.11章的相关条款
prod10
发表于 2013-12-17 13:58
还有一点就是:电子板短路是否每次模拟一次故障或短接一个元件;
如果同时短接二极管和电源IC引脚2个地方的,产品会自动运行,这样会判定合格吗?
jjlamshushushu
发表于 2013-12-17 14:03
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-12-17 14:08 编辑
不能同时短接二个元件,每次只允许一个部件置于一种故障状态!。。。
lxm850215
发表于 2013-12-17 14:10
考虑保险丝2端 及L&N两端
jjlamshushushu
发表于 2013-12-17 14:10
stey 发表于 2013-12-17 13:54 static/image/common/back.gif
参考19章节及第29章节。
这是哪个标准的条款?
嘻嘻
发表于 2013-12-17 16:23
输出端不可接触就可以接受。